Ну вот и к нам пришла долгожданная СМСка! Записались на 24.12. Менеджер принесла ключи практически во время. Ремонт, конечно, "колхозный" и вид далеко не тот, что в шоу-румах. На приемку приглашали специалиста из "Альфа-Эксперт" ( тел 8 (800) 551-25-23 и 8 (499) 113-00-23). Доплнительно попросили проверку с тепловизором. Приходивший из "Альфа-Эксперт" консультант действительно настоящий специалист и прекрасный человек! Работал быстро и внимательно, на мои многочисленные бестолковые вопросы отвечал терпеливо и спокойно. В итоге решишли принимать. В акт приемки были включены следующие замечания:
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ :
1. Крышки распаечных коробок на стенах имеют зазоры от стен
2. Розетки имеют щели и зазоры от стен
3. Розетки и выключатели установлены с отклонением от вертикали
4. Контакты заземления в розетках прокрашены краской и деформированы
5. Окна загрязнены
6. Частично отсутствуют колпачки на шляпках анкеров крепления рам окон к стенам
7. Створки всех окон требуют регулировки
8. Многочисленные дефекты отделки откосов окон (неровности, следы от
инструментов, сколы, плохо прокрашены)
9. Ручки окон загрязнены и имеют сколы
10. Нащельники оконных швов деформированы и имеют щели и зазоры от откосов и
рам окон, загрязнены
11. Ламинат проминается
12. Напольные плинтуса имеют щели и зазоры от стен, загрязнены
13. Межкомнатные порожки проминаются
14. Потолочные плинтуса деформированы и имеют зазоры от полотен натяжных
потолков и стен
15. Наличники всех межкомнатных дверей не закреплены, имеют щели от стен
16. Сколы на профилях всех межкомнатных дверей
17. Щели между составными частями коробок межкомнатных дверей
18. Коробки межкомнатных дверей загрязнены строительными материалами
19. Трубы отопления не прокрашены с обратной стороны
20. Декоративные накладки на стояках отопления в местах их прохода через полы
не закреплены, имеют зазоры от труб отопления
КОМНАТА 1:
Температура воздуха 25 ° С
1. Обои вздуты над напольным плинтусом вдоль стены слева от окна, ближе к двери
2. Отверстие в ламинате под правым наличником двери
3. Отсутствует заземление в розетке на стене слева от окна, у окна
4. Отсутствует заземление в розетке на стене справа от окна у двери
5. Сколы на коробке двери
6. Крышка распаечной коробки на стене с права от окна имеет щель от стены
7. Кожух прибора отопления загрязнён, поцарапан, деформирован, установлен с отклонением от горизонтали
8. Прибор отопления загрязнён
9. Понижение температуры на примыкании наружной стены к балке над
окном и перекрытию потолка в правом углу с отклонением температуры от
температуры воздуха в помещении до 7°С
10. Инфильтрация холодного воздуха из под створок окна, на примыкании импоста к
раме окна
11. Температура рамы окна на примыкании к подоконной доске 0°С, ниже точки росы
12. Отклонение от вертикали стены напротив окна 13 мм
13. Отклонение от вертикали фасадной стены 6 мм
14. Отклонение от вертикали стены справа от окна 7 мм
15. Не установлен кран Маевского
ОКНО :
1. Скол на подоконнике окна
2. Царапины на всех стеклопакетах окна
3. Сколы на ламинации рамы окна
4. Следы порезов на профиле рамы окна в нижней части (под нижним стеклопакетом
окна и вокруг ручки правой створки окна)
5. Верхний штапик нижнего стеклопакета не забит
КОМНАТА 2 - кухня :
Температура воздуха 22
° С
1. Пятно на потолке напротив окна
2. Царапины и загрязнения на стене (перегородке) между прихожей и кухней
3. Пропуски в затирке швов напольной плитки
4. Пустоты под плиткой на полу 7 шт. 5. Щели между смежными частями ламината
6. Под полотном натяжного потолка проступает посторонний предмет
7. Кожух прибора отопления загрязнён, поцарапан, деформирован, имеет следы
ржавчины
8. Прибор отопления загрязнён строительными составами
9. Понижение температуры на примыкании наружной стены, балки над
окном и перекрытия потолка в углах с отклонением температуры от
температуры воздуха в помещении до 5°С
10. Инфильтрация холодного воздуха из под створок окна, на примыкании импоста к
раме окна, в нижнем правом углу на примыкании подоконной доски к
раме окна. Температура рамы окна на примыкании к подоконной доске 0°, ниже
точки росы
11. Отклонение от вертикали стены напротив окна 8 мм
12. Отклонение от вертикали стены слева от окна 7 мм
13. Отклонение от вертикали стены справа от окна 7 мм
14. Перепады уровня пола по ламината 15
мм ОКНО :
1. Стеклопакет правой створки окна поцарапан
2. Брак нижнего стеклопакета окна
3. Подоконник загрязнён строительными составами
4. Нижний штапик левой створки окна забит не полностью
5. Сколы на ламинации рамы окна
САНУЗЕЛ:
1. Отклонение от вертикали коробки двери 6 мм
2. Уступы между смежными напольными плитками до 2 мм
3. Трещина в напольной плитке с лева от раковины
4. Течь в месте соединения шланга с лейкой душа
5. Мусор в сантехкоробе
6. Окалины на эмали раковины и пьедестале раковины
7. Отсутствует полотенцесушитель
8. Потолок поцарапан над щитом сантехкороба
9. Отсутствует отделка в местах прохода через стены труб канализации
10. Сантехника загрязнена
11. Отсутствуют герметизация места примыкания раковины к стене
12. Отсутствуют герметизация в местах примыкания к полу пьедестала раковины
13. Трещины в затирке швов настенной плитки справа вверху от двери и в
районе держателя душа на стене
14. Вмятина на щите сантехкороба
15. Отсутствует плитка на стене за ванной
16. Настенная и напольная плитка загрязнены строительными составами
17. Окалины на настенной плитке под раковиной
18. Трещины и пропуски в затирке швов настенной и напольной плитке
19. Блок кнопок слива унитаза не закреплен, имеет щель от стены
20. Отсутствуют отражатели на подводках воды к раковине
21. Потолок загрязнен
22. Отсутствует отделка в местах примыкания наличников двери к полу и порогу
23. Пустоты под всей плиткой на полу
24. Трещина на напольной плитке 1 шт ( порог)
25. Верхние наличники двери сломаны с обоих сторон
26. Пропуски в отделке на примыкании стен к потолку
ПРИХОЖАЯ :
1. Отверстия ( щели ) под наличниками двери комнаты 1
2. Пропуски в затирке швов напольной плитки на примыкании её к порогу ванной
3. Сломан нижний контакт заземление в розетке внизу у входной двери
4. Отклонение от вертикали стены с входной дверью 15 мм
5. Пустоты под плиткой на полу -4шт. ВХОДНАЯДВЕРЬ:
1. Следы коррозии и царапины на дверном блоке
2. Поцарапана и загрязнена
3. Фурнитура двери загрязнена и поцарапана
Не очень представляю, как будут исправлять, например, "Понижение температуры на примыкании наружной стены к балке над окном и перекрытию потолка в правом углу с отклонением температуры от температуры воздуха в помещении до 7°С" или "Окалины на эмали раковины и пьедестале раковины", так что ждем встречи с мастером 14.01, посмотрим, что скажет.
Не очень понял, как подключаться к пластиковм водяным трубам. Я привык к тому, что все на резьбе, а к этим как? Может подскажет кто?
Еще есть вопрос, может кто уже знает: где ближайшая к ЖК православная церковь?