Первая информация по недочётам от 1.8
1. Нет возможности проверить работу системы отопления
2. Окалина на правом верхнем стеклопакете (СТКП) в комнате 3
3. Дефект теплоизоляции в зоне верхнего межплитного перехода стояка отопления и дренажа во всех комнатах (зимой будет промерзать)
4. Излишек бетона на потолке в области коммуникаций в комнате 1
5. Нарушена целостность пароизоляционного слоя по периметру окна в комнате 2 (оба окна) и комнате 4
6. Перепады уровня подоконной плиты до 35 мм в комнате 2 (оба окна)
7. Требуется регулировка окон (общее замечание)
8. Царапины с нижнего торца открывающихся створок окон (общее замечание)
9. Отсутствует пароизоляция по периметру окна в комнате 3
10. Отсутствуют терморегуляторы
11. Кожух конвектора в комнате 3 загрязнен краской
12. Кожух конвектора в комнате 1 деформирован и поцарапан
13. Отсутствует заглушка канализации в комнате 1
14. Отсутствует ХВС и ГВС
15. Межплитный переход (верхний) коммуникаций справа от входной двери заполнен мусором и армирующей сеткой противопожарная муфта не закреплена
16. Коммуникационная шахта у входной двери заполнена мусором
17. Отсутствует заглушка вывода канализации в ванной и туалете
18. Обратная тяга вентиляции
19. Ночной страж входной двери неисправен
20. Неправильная регулировка входной двери, в результате язычок деформирован от ударов о коробку
21. Царапина снаружи входной двери
22. Нарушение уплотнительной резинки по периметру входной двери, оторвана
23. Следы потеков на стене у стояка отопления в комнате 1, 2