Добрый день, уважаемые соседи. Подскажите кто в курсе. Вчера принимали принимали квартиру вместе с инженером "Проф. Приемки"
В акт вписали 19 недостатков. но есть несколько очень важных пунктов. Так было холодно на улице утром применили тепловизор.
В акте написали - промерзание примыкание окна к оконным откосам окон 1 и 2 в углах более 6 градусов
- ванная установлена с отклонением от горизонтального уровня в сторону раковины
- отклонение от вертикальности стены с тех шкафом в санузле более 10 мм
- отклонение от вертикали м/к двери в гардеробной более 12 мм
Инженер составил акт с печатью, естественно все документы, лицензии на приборы и деятельность предоставили.
Но ПИК в акте указал, что требуется экспертное заключение????, хотя ранее принимал акты инженеров данной конторы.
а если бы мы сами принимали без инженера, то что ванная завалена видно невооруженным глазом без заключений, и если это не исправить., то можно затопить соседей.
"Проф приемка" говорит, что раньше ПИК устраивал акт инженера.
Подскажите, кто что знает и кто принимал квартиру с инженером.